在现代城市化建设中,建筑施工是不可或缺的一环。然而,施工过程中产生的噪声往往会对周边环境和居民生活造成影响。为了规范建筑施工噪声管理,我国制定了相关国家标准,其中《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(标准号:GB12523、GB12524-90)便是重要的技术依据。
标准概述
GB12523 和 GB12524-90 是我国针对建筑施工噪声制定的技术规范,旨在为施工单位提供明确的噪声控制要求,并为噪声监测工作提供科学指导。该标准不仅规定了不同施工阶段的噪声限值,还详细描述了测量噪声的方法和步骤,确保数据准确可靠。
噪声限值要求
根据标准,建筑施工噪声限值分为昼间和夜间两个时间段。具体限值如下:
- 昼间(6:00-22:00):一般不得超过70分贝(A)。
- 夜间(22:00-次日6:00):不得超过55分贝(A),且突发噪声峰值不得超过75分贝(A)。
不同施工机械的噪声排放也需满足相应限值。例如,打桩机、混凝土搅拌机等高噪声设备,在特定工况下必须采取降噪措施以达到合规要求。
测量方法详解
为保证噪声测量结果的真实性和可比性,标准对测量条件、仪器选择及操作流程作出了严格规定。以下是关键要点:
1. 测量点设置:应在施工场界外1米处设立测点,高度保持在1.2米以上,同时避开障碍物和反射面。
2. 仪器校准:使用经检定合格的声级计,在测量前需进行零点校准和频率计权调整。
3. 数据记录:连续测量至少10分钟,取平均值作为最终结果;若存在突发噪声,则需单独记录其峰值。
4. 环境因素考量:如遇风速超过5m/s或降雨天气,应暂停测量并记录异常情况。
实施意义
严格执行该标准对于改善城市人居环境具有重要意义。一方面,它能够有效减少施工噪声污染,保护公众健康;另一方面,也为监管部门提供了执法依据,推动行业规范化发展。
总之,《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(GB12523、GB12524-90)是我国环境保护领域的重要组成部分。通过合理运用这些标准,可以实现经济发展与生态保护的双赢局面。