为了确保在工业生产及日常操作中乙炔气瓶和氧气瓶的安全使用,防止因操作不当或管理疏忽引发安全事故,特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于所有涉及乙炔气瓶和氧气瓶的存储、运输、使用及相关管理活动。
二、基本要求
1. 储存环境
乙炔气瓶与氧气瓶必须分开存放,两者之间应保持至少5米以上的距离,或者使用不低于2米高的防火墙隔离。储存区域需保持通风良好,避免阳光直射,远离热源和明火。
2. 标识清晰
气瓶上应有明显的颜色标识(乙炔气瓶为白色,氧气瓶为蓝色),并标注气体名称及检验日期。严禁擅自涂改或覆盖原有标识。
3. 定期检查
使用单位需对气瓶进行定期检查,包括但不限于瓶体外观是否有损伤、阀门是否完好无损、压力表读数是否正常等。发现异常情况应及时上报处理。
三、运输规范
1. 运输过程中,气瓶必须垂直放置,并加以固定,防止碰撞或倾倒。
2. 禁止混装其他物品,特别是易燃易爆品。
3. 驾驶员需具备相关资质,熟悉应急措施,在遇到紧急状况时能够迅速采取行动。
四、使用须知
1. 操作人员培训
所有接触乙炔气瓶和氧气瓶的操作人员都必须经过专业培训,了解其性能特点以及正确使用方法。
2. 连接方式正确
在连接焊炬或割炬之前,务必确认管路清洁无杂质,并按照说明书正确安装减压器和回火防止装置。
3. 作业现场准备
工作场所应配备足够的灭火器材,并保持通道畅通。同时,作业区周围不得堆放任何可燃物。
4. 监控使用过程
开启气瓶阀门时动作要缓慢平稳,观察压力表变化;工作中注意倾听是否有异常声响,一旦发现问题立即停止作业并排查原因。
五、废弃处置
对于达到使用寿命极限或存在安全隐患的气瓶,应当交由具备资质的专业机构回收处理,不得随意丢弃或私自改装。
六、法律责任
违反上述规定的单位和个人将依法承担相应责任。各级管理部门应加强对本规定的执行监督力度,确保各项安全管理措施落实到位。
通过严格执行以上规定,可以有效预防乙炔气瓶和氧气瓶可能带来的风险,保障人员生命财产安全和社会公共利益。